几天房客说heat pump 时不时跳闸,空调5年新,后来让人去看说是氟利昂漏。他加了荧光剂查到了漏点,加了氟利昂。但是不知道为什么氟利昂变液态后不能回流,他觉得何能回流管子哪里堵住了。但是他不太会做这个,让我再找个人帮着通一下。后来找了个帮我朋友做过活的老头,居然说压缩机SHORT 了,因为之前我的repairman 加了荧光剂,整个系统都污染了,不能只换压缩机,要整个系统全换。开价6500。我再联系了之前的修理人,他说绝对不可能压缩机坏了,因为他之前运行过系统,高压低压都正常,说明压缩机运行是正常的。现在找了另外一家周末去看。大家有啥建议,主要美国有些修空调的太蒙人了。
空调压缩机
所有跟帖:
•
所以手里一定要有至少一个靠谱的空调暖气handy man.
-新手地主刚上路-
♂
(0 bytes)
()
02/27/2020 postreply
07:06:16
•
也许是txv valve 的问题
-pssci-
♂
(0 bytes)
()
02/27/2020 postreply
08:07:53
•
空调压
-duoduobao-
♀
(143 bytes)
()
02/27/2020 postreply
08:39:34
•
如果高压低压真的都正常,压缩机应该不在考虑之中
-goggle-
♂
(306 bytes)
()
02/28/2020 postreply
07:57:26