可以把厨房卫生间的插座换成GFCI的,有卖的label “not grounded"帖上去
所有跟帖:
•
+1把厨房厕所接条地线也不是太麻烦
-Susan-FF-
♀
(92 bytes)
()
09/17/2019 postreply
04:12:10
•
这种工程需要电工执照?
-新年2012-
♀
(0 bytes)
()
09/17/2019 postreply
04:28:45
•
安省政策可以屋主按电规做,然后通过审核
-Susan-FF-
♀
(50 bytes)
()
09/17/2019 postreply
16:23:06
•
GFCI 没有地线是不会工作的
-JunkYarDDo-
♂
(0 bytes)
()
09/17/2019 postreply
12:34:52
•
An ungrounded GFCI “Is Acceptable”. A GFCI does not need a groun
-freedom321-
♂
(400 bytes)
()
09/17/2019 postreply
14:43:15