充了三次雪种,但最后一次修好了。这个人先测压力,压力低,有漏。他把里面机器到外面机器的阀门打开,这时我们就看到了泡泡在阀门上。就是一个漏。不知道为什么前面两个人都没打开这个两个阀门没看。然后他把漏的阀门拧紧。再把阀门控制里面机器过来的雪种的阀门拧紧。然后抽空里面机器。抽到真空时停20分钟。可能否维持真空。我的是维持了。说明里面机器不漏。外面机器容易差漏。管子有漏会有灰尘粘住。基本断定阀门的那个就是原因。然后他加雪种。就修好了。
我的那个空调找了三个人才修好
所有跟帖:
•
eBay上可以查到雪种价格。
-201411-
♀
(0 bytes)
()
07/21/2019 postreply
20:11:00
•
还有下次有人贴怎么自己冲雪种。我觉得加个抽真空的。都可以自己测了。
-201411-
♀
(0 bytes)
()
07/21/2019 postreply
20:24:00