几个插座没电了。查了一下circuit breaker,没问题,每根线都是120V输出。其中一个没有电的插座,当用Voltage Detector的时候会显示有电,但万用表测不到电压。不理解的是为什么没有电压,但Voltage Detector给出信号。插座盒子里的火线都接在插座上,所以附近没有别的火线导致Voltage Detector给出信号。
问个关于电的技术问题
所有跟帖:
•
reset all the GFCs.
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
11/21/2018 postreply
12:30:24
•
能否具体解释一下其中的道理?
-pigtiger1973-
♀
(0 bytes)
()
11/21/2018 postreply
12:53:07
•
sometimes depends the way the circuits are wired, if one GFC is
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
11/21/2018 postreply
12:56:31
•
有可能这几个没电的插座是某个GFCI的下游插座,特别是这些插座中有在车库,室外或者厨房,卫生间。
-易木-
♂
(0 bytes)
()
11/21/2018 postreply
18:10:35
•
+1
-famer-
♂
(0 bytes)
()
11/21/2018 postreply
13:59:44
•
如果插座在一条线上,可能上游的一个坏了,没有连接到后面的。插座坏了或电线松动脱落。
-QinHwang-
♂
(0 bytes)
()
11/21/2018 postreply
13:09:15
•
地线开路了
-事后诸葛-
♂
(98 bytes)
()
11/21/2018 postreply
14:08:00
•
整个electrical trouble shooting tool
-slow_quick-
♂
(613 bytes)
()
11/21/2018 postreply
14:19:19
•
不一定买我说的那个,看看附近Sears有没有类似的,大概12刀就能买一个管用的
-slow_quick-
♂
(29 bytes)
()
11/21/2018 postreply
14:22:33
•
如果地线开了,我用万用表测火线应该给120V
-pigtiger1973-
♀
(0 bytes)
()
11/21/2018 postreply
14:44:12
•
电笔(Voltage Detector)比万用表灵敏度高。。。
-slow_quick-
♂
(389 bytes)
()
11/21/2018 postreply
14:58:07
•
QinHwang is right.
-PtLandlord-
♂
(399 bytes)
()
11/21/2018 postreply
14:25:05
•
是旧办法里的第一中接法。但不理解的是为什么其中一个没电,但电笔有信号。
-pigtiger1973-
♀
(62 bytes)
()
11/21/2018 postreply
14:43:12
•
Detector 电笔检测火线,如果你量电压就要有回路, 也许插座问题,
-平静心北美-
♂
(0 bytes)
()
11/21/2018 postreply
15:28:11
•
我测电压时一头接火线,一头接盒子,不是地线
-pigtiger1973-
♀
(0 bytes)
()
11/21/2018 postreply
15:33:30
•
有电到但量不到电压一定不是跳闸,一定是回路的问题,
-平静心北美-
♂
(71 bytes)
()
11/21/2018 postreply
15:40:10
•
试试另一头接零线或地线吧。壳子不行一般就是地线不通。。。
-slow_quick-
♂
(774 bytes)
()
11/21/2018 postreply
19:08:07
•
The problem of old wiring is if one of the screw is not tight.
-PtLandlord-
♂
(371 bytes)
()
11/21/2018 postreply
20:06:28
•
一路上查,测出有电压是浮的,有电压没电流
-kingofhearts-
♂
(0 bytes)
()
11/22/2018 postreply
03:50:18