1.原有的灯,有开关接线盒可以用。但是抽风机需要有三个功能,灯,抽风,和吹热风。需要三个开关三对线从接线盒到屋顶。这个现有的接线盒未必够用。
2.原来的只是个灯,配电箱里的保险是15A的。有加热的抽风机需要用20A保险。
3.更有可能的,是这个灯是跟其他电路共享一个保险的。这种情况下需要完全另走一条12号线从配电箱到卫生间。
4.或者,不需要另走一条线,但是原来的电灯线是没地线或者是14号的,也需要换。
以上都是现行民用电力规范的要求。
• You need this...three switches plus a GFI -borisg- ♂ (10631 bytes) () 06/05/2018 postreply 17:54:22
• 这个应该也行 -越王剑- ♂ (267 bytes) () 06/05/2018 postreply 18:07:49
• Good, then you only need a two gang box. -borisg- ♂ (0 bytes) () 06/06/2018 postreply 06:43:07
• 波大,您太厉害了!顶礼膜拜!不知道怎么感谢好,就送上祝福吧! -J-A-N-X- ♀ (0 bytes) () 06/05/2018 postreply 19:20:37
• 如果把原来的灯换成灯和风扇一体的,没有加热功能,还需要重新拉线吗? -LWL- ♀ (62 bytes) () 06/05/2018 postreply 19:29:05
• +1 同问 -landlord_CA- ♀ (190 bytes) () 06/06/2018 postreply 00:19:01
• The code actually requires bathroom circuits to use 20A breakers -borisg- ♂ (0 bytes) () 06/06/2018 postreply 06:42:05
• 再请教,如果不用吹热风的fan, 是不是简单很多?谢谢! -J-A-N-X- ♀ (0 bytes) () 06/05/2018 postreply 19:29:49
• True. Actually you can just not to connect the heater part. -borisg- ♂ (0 bytes) () 06/06/2018 postreply 06:48:03
• 班门弄斧一次 -上海大男人- ♂ (364 bytes) () 06/06/2018 postreply 06:59:51
• 单个开关就是一进门开灯风扇一直在响。两个开关需要加一条线。 -borisg- ♂ (0 bytes) () 06/06/2018 postreply 07:07:17