您要是不嫌烦我跟您讲里面的道道。我敢肯定您找的野路子会犯错误。。。

来源: borisg 2018-06-05 17:31:32 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (683 bytes)
回答: 是野路子。需要permit吗?J-A-N-X2018-06-05 17:16:49

1.原有的灯,有开关接线盒可以用。但是抽风机需要有三个功能,灯,抽风,和吹热风。需要三个开关三对线从接线盒到屋顶。这个现有的接线盒未必够用。

2.原来的只是个灯,配电箱里的保险是15A的。有加热的抽风机需要用20A保险。

3.更有可能的,是这个灯是跟其他电路共享一个保险的。这种情况下需要完全另走一条12号线从配电箱到卫生间。

4.或者,不需要另走一条线,但是原来的电灯线是没地线或者是14号的,也需要换。

以上都是现行民用电力规范的要求。

所有跟帖: 

You need this...three switches plus a GFI -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (10631 bytes) () 06/05/2018 postreply 17:54:22

这个应该也行 -越王剑- 给 越王剑 发送悄悄话 越王剑 的博客首页 (267 bytes) () 06/05/2018 postreply 18:07:49

Good, then you only need a two gang box. -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 06/06/2018 postreply 06:43:07

波大,您太厉害了!顶礼膜拜!不知道怎么感谢好,就送上祝福吧! -J-A-N-X- 给 J-A-N-X 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/05/2018 postreply 19:20:37

如果把原来的灯换成灯和风扇一体的,没有加热功能,还需要重新拉线吗? -LWL- 给 LWL 发送悄悄话 (62 bytes) () 06/05/2018 postreply 19:29:05

+1 同问 -landlord_CA- 给 landlord_CA 发送悄悄话 (190 bytes) () 06/06/2018 postreply 00:19:01

The code actually requires bathroom circuits to use 20A breakers -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 06/06/2018 postreply 06:42:05

再请教,如果不用吹热风的fan, 是不是简单很多?谢谢! -J-A-N-X- 给 J-A-N-X 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/05/2018 postreply 19:29:49

True. Actually you can just not to connect the heater part. -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 06/06/2018 postreply 06:48:03

班门弄斧一次 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (364 bytes) () 06/06/2018 postreply 06:59:51

单个开关就是一进门开灯风扇一直在响。两个开关需要加一条线。 -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 06/06/2018 postreply 07:07:17

谢谢两位! -LWL- 给 LWL 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/06/2018 postreply 07:19:14

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”