furnace 专挑冷天罢工,求助

有个老房子,前房主两年前新的furnace,我接手后因为空调在一个cycle里自动停机,已经把回气管加大尺寸。去年暖气没问题,今年开始在在一个cycle里自动停机,风扇不停。过节找不到人去,大拿们给个建议吧! 先谢了

所有跟帖: 

圣诞时出现类似毛病 -t130152- 给 t130152 发送悄悄话 t130152 的博客首页 (190 bytes) () 12/31/2017 postreply 08:45:02

That's inducer motor running, not blower motor running. -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 12/31/2017 postreply 08:52:24

现在还是可以出冷风, blower motor 是不是还是好的? -nanbudao- 给 nanbudao 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/31/2017 postreply 08:59:37

The correct sequence is: -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (332 bytes) () 12/31/2017 postreply 09:07:35

波大,您怎么学到的 furnace 维修这些技巧的? 我这也准备学习,请教 -GA_home01- 给 GA_home01 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/31/2017 postreply 09:02:34

Watch my repairman doing things... -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 12/31/2017 postreply 09:08:19

价钱便宜的地区不得已要学习。价钱高的地方纯属浪费时间 -sweetptt- 给 sweetptt 发送悄悄话 sweetptt 的博客首页 (0 bytes) () 12/31/2017 postreply 15:24:33