今天上午又启动了furnace,指示灯亮的,正常打着火,但是过了不到三分钟,火就灭了,motor一直在转,只有卫生间和两间卧室的风口能感受到热风(大概是离furnace最近),还是有烧焦皮的味道,其他房间风口都没有反应。
把fan设在auto上,各个房间的风口都没有风。我重复了三次,都是一样的结果,打着火3分钟就灭了。屋里的所有窗户开了4 个小时都没散干净那股胶皮味,冻死了:-(
是blower坏了吗?谢谢指点
•
你在线啊,太谢谢你了!我觉得没有听到吹风的声音,火着3分钟就灭,会不会因为没有风吹,散热片过热,所以就熄火了?
-stonegarden-
♀
(125 bytes)
()
12/30/2017 postreply
19:33:12
•
好的,多谢啦,我去研究一下你说的那些部位都在哪儿:-)
-stonegarden-
♀
(0 bytes)
()
12/30/2017 postreply
19:42:08
•
你觉得那个胶皮味会是哪里来的呢?散了4个小时都散不尽,冻死了,真怕一开又有味儿,
-stonegarden-
♀
(0 bytes)
()
12/30/2017 postreply
19:58:40
•
不会是flame sensor 的事,1. 如是, 火不会到一分钟的。 2. 也 不会有烧焦味。可能是transformer,
-pssci-
♂
(128 bytes)
()
12/30/2017 postreply
19:36:24
•
blower motor过热,烧了。
-pssci-
♂
(0 bytes)
()
12/30/2017 postreply
19:37:45
•
我平常不太注意furnace的动静,这次注意到火熄了后,是增加了一种不大的声音,不知是不是你说的这个噪音
-stonegarden-
♀
(0 bytes)
()
12/30/2017 postreply
19:44:36
•
那个胶皮味觉得应该是什么东西烧掉了
-stonegarden-
♀
(0 bytes)
()
12/30/2017 postreply
19:48:44
•
blower在哪儿我都没找见呢:)我只是听不到送风声,风口也感不到风
-stonegarden-
♀
(0 bytes)
()
12/30/2017 postreply
19:46:44
•
你那个filter是横着放还是竖着放的?
-尚文-
♀
(86 bytes)
()
12/30/2017 postreply
19:59:31
•
filter是横着放的,今年入冬刚换的,2个月吧,3年前找人吸过一次管道,我这里用暖时间不算太长,应该不算太脏吧
-stonegarden-
♀
(0 bytes)
()
12/30/2017 postreply
20:04:57
•
可能就是这个, 拆开furnace查查有没有旧的filters掉下去没发现。
-尚文-
♀
(0 bytes)
()
12/30/2017 postreply
20:21:48
•
它是象抽屉一样的有槽儿插进去的,16“*25”*4”老大的一个,不会掉下去的,这次是持续加热6个小时,上升20f,出现胶皮味才有
-stonegarden-
♀
(0 bytes)
()
12/30/2017 postreply
22:32:32
•
1. 型号 2, 照片。有这两样,容易对症下药。不用乱猜, 乱出主意。
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
12/31/2017 postreply
06:40:10
•
Bad news for you...