请教如风暖气问题:TRANCE ERROR CODE
NORMAL HEAT CALLING
火点着了但是风扇不转。
请教如风暖气问题:TRANCE ERROR CODE
NORMAL HEAT CALLING
火点着了但是风扇不转。
•
搭车请教,倒过来,风扇工作,没暖气,可能啥问题?维修大概费用?(急问,后天修空调的人就到,先心里有个数。)
-守月-
♀
(0 bytes)
()
12/04/2017 postreply
18:24:45
•
什么型号哪个风扇?
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2017 postreply
18:27:27
•
lennox,其它全不懂,只知道吹不出暖风。
-守月-
♀
(0 bytes)
()
12/04/2017 postreply
18:40:06
•
上面风扇下面风扇?
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2017 postreply
18:44:07
•
开的时候,阁楼上机器有声响,表示风扇在上边?型号为HP26-030-13P
-守月-
♀
(0 bytes)
()
12/04/2017 postreply
18:50:02
•
猴吃麻花。。。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2017 postreply
18:55:26
•
能看见听见的就这么多,不知哪儿拧了?
-守月-
♀
(0 bytes)
()
12/04/2017 postreply
19:04:19
•
这次你就老老实实让人宰一回吧。。。我可没法救你了。。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2017 postreply
19:06:37
•
葫芦落井。听你的意思是,空调没坏?
-守月-
♀
(0 bytes)
()
12/04/2017 postreply
19:15:17
•
什么叫WISHFUL THINKING。。。。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2017 postreply
19:18:46
•
修空调的师傅一听你这话,马上就乐了。
-柠檬椰子汁-
♂
(32 bytes)
()
12/04/2017 postreply
19:04:15
•
这不想取点真经么,缩缩脖子。你懂就倒些真经出来,别无端端吐个人听不懂的槽就没下气了。
-守月-
♀
(0 bytes)
()
12/04/2017 postreply
19:08:02
•
起码把炉子盖子揭开,拍张照片传上来。
-柠檬椰子汁-
♂
(623 bytes)
()
12/04/2017 postreply
19:15:31
•
算了,即使我能爬上阁楼,大概也不知道哪个是炉子盖子。
-守月-
♀
(0 bytes)
()
12/04/2017 postreply
19:29:26
•
你应该爬上去,因为要每年换两次空气过滤器,在空调管道回口的地方。
-柠檬椰子汁-
♂
(479 bytes)
()
12/04/2017 postreply
19:41:50
•
查 gas ignotor. youtube search -- replace gas furnace ignitor
-挨踢-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2017 postreply
18:32:02
•
去家坛看西海情哥的贴,只要动1根手指。。。
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
12/05/2017 postreply
07:25:12
•
谢谢。刚看过,这位西海善隐,最不该删的,删了。
-守月-
♀
(0 bytes)
()
12/05/2017 postreply
09:56:04
•
受大侠指点,今天真爬上阁楼,老房子阁楼真低啊,跪行主机一圈,除了发现干净漂亮没生锈,没发现其它门道。
-守月-
♀
(105 bytes)
()
12/05/2017 postreply
10:11:35
•
看样子是没气。先查1遍所有的sensor(刚在家坛修了1个)。接下来gas valve,直接通电看是否能打开?
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
12/05/2017 postreply
06:22:24