你改变了鼓风速度,用红线代替黑线,等于速度降低了一半,你改变了subcolling 的数值。由于冷媒得不到足够的热量而无法蒸发成气态,superheat 说不定也会受到一定程度的影响,因为压缩机过热,多出来的热量就给了冷媒而影响superheat。不仅减小了效率,还会减少压缩机寿命。你如果有压力表,和管道测温表,你可量出subcolling and superheat(网上可以找到410A冷媒的 superheat and subcolling chart,对照室外当时的温度,相减后看能不能分别达到10-12华氏度的差值。需要记住:如果他给你加的冷媒不足,就会发生空调冷气过冷的结果,压缩机寿命短,还让你感觉空调效果惊人,以后还能早日赚到你的钱。保修工钱只5年或更短。他赚工钱。只要一量算出superheat 和 subcolling,立刻知道加入的冷媒量是否不多不少。
你需要读一点空调对superheat 和subcolling 的要求,你就知道了我上面讲的道理了
所有跟帖:
• 还有一点很关键:室内的蒸发器有两种,一是fixed orifice,一是TXV。灌冷媒时 -润涛阎- ♂ (863 bytes) () 09/05/2017 postreply 05:57:04
• 谢大师指点!我自己不懂空调。 -lookuy- ♂ (629 bytes) () 09/05/2017 postreply 07:08:46
• 冬天暖气多吹点风倒没什么,问题是夏天空调用低转速是不科学的 -润涛阎- ♂ (1001 bytes) () 09/05/2017 postreply 08:14:19
• 多谢! -lookuy- ♂ (0 bytes) () 09/05/2017 postreply 08:40:50
• 洪水已过,你家可安好? -守月- ♀ (0 bytes) () 09/05/2017 postreply 08:43:32
• 多谢耐心授课,我这绝对的盲人也读懂了三分,知道个大概了。 -守月- ♀ (0 bytes) () 09/05/2017 postreply 08:40:56
• 看来赶新潮是要付出代价的! lol -lookuy- ♂ (0 bytes) () 09/05/2017 postreply 08:47:15
• 也不算啦,就是心疼空调多付点电费而已,心疼电费,让空调少活几年罢啦。:) -守月- ♀ (0 bytes) () 09/05/2017 postreply 08:54:31
• 新潮?现在高级的是 24 SEER,不过整个系统只保修五年,因为材料太薄,跟纸似的,寿命短,价钱高 -润涛阎- ♂ (0 bytes) () 09/05/2017 postreply 08:59:58
• 下一次还是老老实实地用14 seer 的, 尤其对我这种不懂的人! -lookuy- ♂ (0 bytes) () 09/05/2017 postreply 09:04:49
• 搭顺路车请教阎兄弟。 -守月- ♀ (320 bytes) () 09/05/2017 postreply 09:18:29
• 是空调排水管子吗?如果是,请看 -润涛阎- ♂ (782 bytes) () 09/05/2017 postreply 09:29:57
• 吸通了后,还可以在上面加一瓶子醋,然后再吸。醋能把真菌等网状垃圾解决掉 -润涛阎- ♂ (0 bytes) () 09/05/2017 postreply 09:32:35
• 我看了一下,我的是三十年前买的,40块钱。现在那个牌子和形状的没有了。steam vac carpet cleaning mac -润涛阎- ♂ (129 bytes) () 09/05/2017 postreply 09:41:18
• 多谢多谢!听明白了,先收藏起来。 -守月- ♀ (240 bytes) () 09/05/2017 postreply 09:46:18
• 堵塞就是真菌和天然气燃烧室掉下来的铁渣子混合在一起,你 -润涛阎- ♂ (521 bytes) () 09/05/2017 postreply 09:54:56
• 太感谢啦! -守月- ♀ (317 bytes) () 09/05/2017 postreply 10:12:20
• 那我告诉你怎么搞 -润涛阎- ♂ (667 bytes) () 09/05/2017 postreply 11:09:58
• 好好好!!!深谢! -守月- ♀ (0 bytes) () 09/05/2017 postreply 11:33:29