空调里外机都转,但温度不降,外面机器转时没有热气排出,请问是哪的问题?谢谢!
所有跟帖:
•
氟利昂没有了。含人来加气
-山高路远-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2017 postreply
05:05:56
•
昨天白天还正常,到傍晚不制冷了,氟利昂能漏那么快?
-bluebluebi-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2017 postreply
05:38:08
•
compressor坏了,没冷媒了,电容器坏了。都可能
-挨踢-
♂
(85 bytes)
()
06/01/2017 postreply
05:10:09
•
Compressor坏了,机器还会转吗?我里外机都转,就是不制冷。电容器坏了外面的机器就不会转了吧?
-bluebluebi-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2017 postreply
05:35:15
•
往简单里讲,就是机械和电气问题
-上海大男人-
♂
(604 bytes)
()
06/01/2017 postreply
07:04:43
•
谢谢这么详细的解答!
-bluebluebi-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2017 postreply
08:46:53
•
电容坏了
-我爱我家999-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2017 postreply
06:08:37
•
换过几次电容器,都是外部机器不转了,换上就好了。这次外面风扇还转。可先换个新的试试。谢谢!
compressor & capacitor 壞掉應該是不會工作,所以你的問題是
-calvinwch-
♂
(857 bytes)
()
06/02/2017 postreply
06:06:48
•
是电容器坏了,换了个新的后就工作了。这次特别,电容坏了外面风扇还转。以后坏了就先换电容再说。谢谢大家!
-bluebluebi-
♀
(0 bytes)
()
06/02/2017 postreply
11:59:12
•
新电容是否有三个头?
-indexguy-
♂
(0 bytes)
()
06/02/2017 postreply
14:01:27
•
电容器是有三个接头,一个是接地,一个接压缩机,一个接风扇,估计没全坏,压缩机带不动,风扇还能转。
-bluebluebi-
♀
(0 bytes)
()
06/03/2017 postreply
09:58:38