住东北部,家里暖气主要是老式的steam, 但加盖部分是water base heating,有自己的thermosat, 今天water base heating 的马达 突然不工作了,steam部分还是正常。说明furnace 没问题。以前也出现water base heating 不工作的情况,但放一下水就又好了。今天也这样做但还是不工作。请问会是什问题?不甚感谢!

所有跟帖: 

有可能就是循环的水泵坏了,可以将其拆下来、接上电、看它会不会转 -pssci- 给 pssci 发送悄悄话 pssci 的博客首页 (0 bytes) () 03/11/2017 postreply 18:53:23

谢谢你的建议! -dreambuilder- 给 dreambuilder 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/12/2017 postreply 07:21:36

Use jumper wire to short over thermostat to check if thermostat -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 03/11/2017 postreply 19:31:30

谢谢您的建议! -dreambuilder- 给 dreambuilder 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/12/2017 postreply 07:22:28

换个pump就可以了。HomeDepot$120一个,很简单,自己换。我的基本上每5年就要换一个。 -pob96- 给 pob96 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/12/2017 postreply 19:15:10