Haire gas furnace, 设置到只吹风, 风扇workable, 但设置到自动, 加热状态, 有时风扇启动burner 点燃, 能正常启动, 但是有时风扇不启动( 大部分时间是这样), 当然Burner 也不点燃, 无法供暖, 请问各位地仙, 可能的毛病出在什么地方? 有无相似的经验可分享! 谢谢大家!
gas furnace issue?
所有跟帖:
• 检查风扇的线路,可能接触不良。必须风扇转起来才能点火,这是安全要求。 -daloon- ♂ (0 bytes) () 01/09/2017 postreply 14:47:38
• 同时,风扇也不可有太大的震动,点火系统会检测马达震动,震动大了,点火线路关闭。这是我亲手经验。 -daloon- ♂ (0 bytes) () 01/09/2017 postreply 14:51:12
• 同时,风扇也不可有太大的震动,点火系统会检测马达震动,震动大了,点火线路关闭。这是我亲手经验。 -daloon- ♂ (0 bytes) () 01/09/2017 postreply 14:51:12
• 谢谢!换了thermostat ,问题解决了. -youzifive- ♀ (0 bytes) () 01/10/2017 postreply 04:52:03