投坛藏龙卧虎,记得以前闫润涛的一篇讲空调的文章就让我佩服得五体投地,虽然我看不懂。
圣诞之前,furnace不转了,技师来了后换了个新moter,开始工作。技师走了后,发现有时火没打着但是风扇还在转,风口出着凉风,打电话等技师来了,一切又正常了,他也看不出有什么问题。后来他告诉我再发生这种情况就通过furnace下部的一个小孔看里面的信号灯闪几下,那就是error code。技师走了,又出凉风的时候,看了一下观察孔,红灯闪8下停顿又闪8下停顿。。。后来又有凉风的时候我又去查看,发现这回error code变成红灯闪6下了,等技师来了又正常了,与error code 8 flashes,6 flashes相关的原因他查了,比如sensor, pressure swith, 还是找不出原因,最后认为是computer panel的问题,昨天换了一个新的panel,技师走的时候说这是他能想到的最后的可能原因了,言下之意,如果再有问题他也没辙了。结果今天早晨还没到设定的温度,风扇就不出风了,到下面一查看,又是红灯闪6下,error code 是 "pressure switch cycle lockout",但是技师在昨天之前曾经检查过说pressure swith没有问题。技师已经来过5次了,来一次光trip call fee 就是$115。技师下午来,这就是第6次了,我预感他也找不出原因。
坛子里有没有对furnace 懂行的大拿,求教!