如果是除酸,那是铜管里边的冷媒和润滑油里的酸,是除酸,不是酸洗。
所以,没弄明白到底是干什么。如果是洗外面,你自己干还锻炼身体,何必花钱还不放心?
如果是里边的除酸,不存在Coil与condenser,都通着呢。所以,你说的可能是洗外面。
如果是除酸,那是铜管里边的冷媒和润滑油里的酸,是除酸,不是酸洗。
所以,没弄明白到底是干什么。如果是洗外面,你自己干还锻炼身体,何必花钱还不放心?
如果是里边的除酸,不存在Coil与condenser,都通着呢。所以,你说的可能是洗外面。
• 读文章学到系统内怕酸,是清洗coil外灰尘改善效率。谢指出自己可做。那condenser/系统选哪个? -IEbird- ♀ (0 bytes) () 09/09/2016 postreply 10:22:26
• 你是说换新的condenser系统那就包括压缩机了。2500如果是新的系统,包括工钱,当然很合算。如果是旧的,就不知道了 -润涛阎- ♂ (0 bytes) () 09/09/2016 postreply 10:34:23
• 建议换全套新的,但必须按照规则安装,5T不到7千很便宜。看牌子,材料费大约4000,手工3000不多 -润涛阎- ♂ (0 bytes) () 09/09/2016 postreply 10:39:27
• 谢谢!领会了,好技师规范安装很重要。 -IEbird- ♀ (0 bytes) () 09/09/2016 postreply 10:53:19
• 按加州法律新室外机必须用新冷媒换coil kit($450)。俺的技师有室外机用旧冷媒$2500. -IEbird- ♀ (0 bytes) () 09/09/2016 postreply 10:46:33
• 绝对不能用旧冷媒,2020年旧冷媒就不许卖了,到时你如果漏了,即使漏的地方解决了也没用了 -润涛阎- ♂ (0 bytes) () 09/09/2016 postreply 11:42:04
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.