一定要再找人看看。泄漏不一定在coil,fan比motor便宜得多。没有经验或忽悠人换新空调的技师常指出这两大问题。
所有跟帖:
•
他说我这空调 就这寿命了 说这个品牌 goodman 很差 所以想换新的得啦
-tidytiger-
♀
(0 bytes)
()
09/02/2016 postreply
15:34:07
•
一次常用的师傅不在助手顶班要换coil俺没同意。师傅再上门查到泄漏在空压机附近明处,因是助手修了两次,师傅免费焊接铜管并重加氟利
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
09/02/2016 postreply
15:51:43
•
焊接铜管并重加氟利昂。另一台空调并不需要换motor,老系统仍在运转。
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
09/02/2016 postreply
15:56:07
•
谢谢您 我再看看能不能找个更懂的技工 谢谢这里所有热心帮忙的人
-tidytiger-
♀
(0 bytes)
()
09/02/2016 postreply
18:03:48