DIY:自己修理供暖系统,省1000多刀

来源: 宇飞 2016-02-29 10:02:01 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (3127 bytes)

与大家分享一下我家供暖系统过去两个月出现的两个问题和最后的解决方案。我们家的供暖系统是baseboard heating system,15年新,6个zone。

1. 约2个月前在最冷的时候,两个zone不供暖。迫于家里领导的压力,第二天请了HVAC专家来家里看。专家检查了一下,说是Valve Actuator 坏了,需要换,每个350刀,共700刀。考虑了一下,我决定自己来修。打开Valve Actuator,检查电机没有坏,最后发现End Switch簧片变形,用手调整了一下,就好了。于是我把其它四个控制阀门也检查了一遍,发现其中一个也有问题,用同样的方法也修理好了。

白色金属簧片变形,电机开启把阀门完全打开,簧片也压不到End Switch的开关

2. 约1个月前,家里的暖气开始一直在烧个不停。打开Valve Actuator外盖,发现其中一个zone的电机一直在转。先是检查温控器,发现没问题。初步判断温控器连到Valve Actuator的线路短路。沿着电线,查到一处电线被铁丝捆绑在暖气的铜管上,那个部位电线因为长时间微震动磨损,电线裸露,就被捆绑的铁丝短路了。分开电线,用绝缘材料包捆后,故障排除。

电线被铁丝捆绑到铜管上,破损后裸露, 捆绑的铁丝短路




更多我的博客文章>>>

所有跟帖: 

good job! -默默行走- 给 默默行走 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/29/2016 postreply 10:37:53

真handy! -blogcity- 给 blogcity 发送悄悄话 blogcity 的博客首页 (0 bytes) () 02/29/2016 postreply 12:05:25

牛!顶! -hulao2015- 给 hulao2015 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/29/2016 postreply 12:19:23

赞分享! -plai48- 给 plai48 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/01/2016 postreply 00:41:10

地主还得会这个? 完全摧毁了我的梦想! -WhiteRadium- 给 WhiteRadium 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/01/2016 postreply 02:20:44

看你自己的预期。至少 -宇飞- 给 宇飞 发送悄悄话 宇飞 的博客首页 (137 bytes) () 03/01/2016 postreply 16:26:21

感谢楼上几位顶帖。祝2016发大财! -宇飞- 给 宇飞 发送悄悄话 宇飞 的博客首页 (0 bytes) () 03/01/2016 postreply 16:27:41

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”