装新空调的一些问题

万能的投坛啊

我要换空调(暖气+致冷空调,在宾州),找contractor。他给了个估价并列了机型和其他一些安装的细节,没提:

Perform a nitrogen purge while brazing new copper line set

perform a triple vacuum to 400 microns on outdoor ac unit 

 

我google搜索看很多网站讲装新空调应该做这二步,就问contractor他们的安装程序中是否包括这二步。现等contractor回电邮,请问:

这二步是装新空调过程中很关键吗?

如果这个contractor不做这二步,新空调明年夏天运行后会有什么问题吗?

如果做,但另加费用,大约多少钱合理?

多谢高人答疑!

所有跟帖: 

非常关键的步骤 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (432 bytes) () 10/21/2015 postreply 06:51:33

应该是三个步骤 -TDF樂在其中- 给 TDF樂在其中 发送悄悄话 (520 bytes) () 10/21/2015 postreply 12:06:02

多谢!学习了。 -just_soso- 给 just_soso 发送悄悄话 just_soso 的博客首页 (63 bytes) () 10/21/2015 postreply 18:48:58