带电热丝的冷暖中央空調系統,当开暖气时室外的冷气压縮机上的排热风扇叶为什么一直在转,,
没办法用室内的电子调温关掉,只能直接拉掉室外压縮机旁邊的断电开关,,为什么会这样?开暖气时,制冷部分应该关掉才对,
你太厉害了,能问你一个问题吗?
所有跟帖:
•
这可能是天气不太冷时用heat pump的功能。
-易木-
♂
(0 bytes)
()
10/08/2015 postreply
20:33:12
•
没有太冷只是室外60f ,
-motorcycle-
♂
(0 bytes)
()
10/08/2015 postreply
20:43:37
•
不太冷时用heat pump,这时室外机会运转。大冬天用电加热,室外机就停了。
-易木-
♂
(0 bytes)
()
10/08/2015 postreply
20:56:48
•
不太能理解,难道电热丝的加热效能不如heat pump 吗?经常使用会影响heat pump 的寿命,发热丝更经濟吧?
-motorcycle-
♂
(0 bytes)
()
10/08/2015 postreply
21:23:48
•
看看这儿的讨论吧。
-易木-
♂
(51 bytes)
()
10/09/2015 postreply
04:15:45
•
非常感謝,
-motorcycle-
♂
(0 bytes)
()
10/09/2015 postreply
06:59:01
•
you sure it is not a heat pump?
-PineRock-
♂
(0 bytes)
()
10/08/2015 postreply
23:02:44
•
应该是这样的
-上海大男人-
♂
(746 bytes)
()
10/09/2015 postreply
03:32:00
•
非常感謝,那我得把压缩机电源接上,学到东西了,
-motorcycle-
♂
(0 bytes)
()
10/09/2015 postreply
03:51:11