最近刚刚解决了几个下水道问题
所有跟帖:
• 谢分享。看到新房下水管道设计采用单向阀门通往市政,解决倒流。 -IEbird- ♀ (0 bytes) () 08/03/2015 postreply 12:55:11
• 也不仅仅是市政水管水倒流 -排毒灵- ♂ (50 bytes) () 08/03/2015 postreply 13:16:06
• 是,井好。 -IEbird- ♀ (0 bytes) () 08/03/2015 postreply 13:22:24
• Sump Pumps shouldn’t discharge into the sanitary sewer -PtLandlord- ♂ (101 bytes) () 08/03/2015 postreply 13:20:40
• 你这个是sewer pump。sump pump不是用于生活废水排放的。sump pump的水不能排入市政下水系统。 -易木- ♂ (0 bytes) () 08/03/2015 postreply 13:51:34
• 是的,你说的对,是SEWER PUMO。谢谢纠正 -排毒灵- ♂ (0 bytes) () 08/03/2015 postreply 20:25:50
• 谢谢分享。 -firefly2000- ♀ (6 bytes) () 08/03/2015 postreply 13:52:36
• What is 油井? -crz1- ♂ (0 bytes) () 08/03/2015 postreply 14:15:58
• Catch basin -排毒灵- ♂ (0 bytes) () 08/03/2015 postreply 20:24:01
• Thanks! -crz1- ♂ (0 bytes) () 08/04/2015 postreply 10:30:27
• 是不是可以装check valve一样的单向阀门? -咖啡- ♀ (0 bytes) () 08/03/2015 postreply 20:43:57
• Sump pump 里不臭吗? -吃才- ♀ (25 bytes) () 08/04/2015 postreply 16:32:04