空调问题-在线等

 

请教各位大拿,现在一出租房,二层,只有一个AC,有2 thermostat 控制 层温度。现在俩层都起动, AC 动关闭. 如果只启动底层AC 问题. 昨天请人加了feron 并清洗了coil. 问题依然存.请大拿们帮助诊断一下,问题在哪.

所有跟帖: 

加Freon 和清洗 Coil 好像与启动不启动没有一毛钱关系哎 -NJ-FL- 给 NJ-FL 发送悄悄话 (54 bytes) () 07/17/2015 postreply 18:27:27

谢谢回复. 不知换控制版大概要多少钱? -有房不汗滴- 给 有房不汗滴 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/17/2015 postreply 20:05:54

二层是付也会单独起动? -pssci- 给 pssci 发送悄悄话 pssci 的博客首页 (0 bytes) () 07/17/2015 postreply 19:04:26

2 楼不起动了,换了thermost也不行 -有房不汗滴- 给 有房不汗滴 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/17/2015 postreply 20:05:20

这样的话,应该是control board 或者二楼blow motor的问题。 -pssci- 给 pssci 发送悄悄话 pssci 的博客首页 (0 bytes) () 07/17/2015 postreply 20:18:43

但由于是两楼同时要时死机,控制器的可能性更大 -pssci- 给 pssci 发送悄悄话 pssci 的博客首页 (0 bytes) () 07/17/2015 postreply 20:21:26

谢谢回复. 不知换控制器大概要多少钱? -有房不汗滴- 给 有房不汗滴 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/17/2015 postreply 20:35:58

具体不清楚。但不应超过三百。它的原理就是当温控要时,将信息传给compressor and blowing motor, 当降到 -pssci- 给 pssci 发送悄悄话 pssci 的博客首页 (0 bytes) () 07/17/2015 postreply 20:56:34

到所要温度时,再将它们关掉,一个零件不应超过一百五。 -pssci- 给 pssci 发送悄悄话 pssci 的博客首页 (0 bytes) () 07/17/2015 postreply 20:58:38

老实说我还真没见过两个inside units 公用一个outside Condensor。 -NJ-FL- 给 NJ-FL 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/17/2015 postreply 20:59:00

这个你自己肯定弄不了,找个AC tec呗 -吾思故吾在- 给 吾思故吾在 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/17/2015 postreply 21:56:01

是否有二个空调系统?一个空调系统不需要二个thermastat.到阁楼上去看看是不是还有一个空调系统. -tuv- 给 tuv 发送悄悄话 tuv 的博客首页 (10 bytes) () 07/17/2015 postreply 22:03:44

这个是一个系统,通过automatic damper而分为二个区,楼上和楼下的由一个控制器接各自的 -pssci- 给 pssci 发送悄悄话 pssci 的博客首页 (183 bytes) () 07/17/2015 postreply 22:25:51

一条真理:所有用电的东西,如果没坏的话,在接上所需的,合适的电源后,就应当运行,发光,或者产生热量。不然,就是有问题,坏了。 -pssci- 给 pssci 发送悄悄话 pssci 的博客首页 (210 bytes) () 07/17/2015 postreply 22:58:50

还是damper的问题。 -pssci- 给 pssci 发送悄悄话 pssci 的博客首页 (0 bytes) () 07/17/2015 postreply 23:07:20

这种dual温控,型号是不一样的。楼下是主控,楼上是副控,可能是楼下温控内的“门”控电路有故障,要修或换掉。 -美国闲人- 给 美国闲人 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/17/2015 postreply 23:42:42