大锅炉有了问题,汗滴伙计弄了两次,又工作了。但没解决根本问题,于是咱得出马了。经过分析,测量电压等等。确定是modulator的问题,就是图中那个铝的,里面有个马达。汗滴伙计非说不是,他对这个锅炉更了解。但这次,他再摆弄,就是不打火。还给我来了点小脾气,说我不尊重他,不相信他的能力等等。我也不管他了,买了一个新的,四百美刀,装上后,立马问题解决。事后,他还向我道歉了,说看到不能解决问题,有点失控了。咱也理解。
又让汗滴伙计服了一把
所有跟帖:
•
羡慕ing,我要去学HAVC修理了, 都别拦着我!
-地主不好当-
♀
(0 bytes)
()
11/25/2019 postreply
08:11:30
•
这个估计让别人修,一千是良心价,两千是市场价,三千都敢要的。那个东西市场价六七百。我是在ebay上碰到个存货,新的四百。旧的又不
-pssci-
♂
(0 bytes)
()
11/25/2019 postreply
08:19:06
•
这玩艺不懂。我这都是热风的。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
11/25/2019 postreply
08:19:22
•
原理都差不多,在点火之前,先要一步一步的,自动检测。那一步通不过,就停机。但无非就是电控的开关,sensor,马达而已
-pssci-
♂
(0 bytes)
()
11/25/2019 postreply
08:38:37
•
请教一下,modulator和inducer motor 是不是有同样的功能,或者就是不同的名称?
-家教-
♂
(0 bytes)
()
11/25/2019 postreply
09:11:00
•
不同的。modulator 是根据boiler 的情况,调节气的大小,也就是火的大小。还有进入空气的量
-pssci-
♂
(191 bytes)
()
11/25/2019 postreply
09:57:17
•
谢高手
-家教-
♂
(0 bytes)
()
11/25/2019 postreply
13:16:00
•
真厉害!常看lz摆弄大家活。
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
11/25/2019 postreply
09:13:29
•
以后的人只会敲键盘。这种事情只能留给“专业”人士解决
-julie116-
♀
(0 bytes)
()
11/25/2019 postreply
10:23:52
•
那个mod-motor需要calibration, 你调了吗?
-Lucky_man-
♂
(0 bytes)
()
11/25/2019 postreply
11:34:06
•
不会是调不调的问题,之前每次都动,后来就是偶尔就不动了。然后就是再也不动了。确实是里面的马达坏了
-pssci-
♂
(0 bytes)
()
11/26/2019 postreply
11:10:13
•
汗滴挣钱到一定程度为止。往高处走还得靠脑力
-bashfulx-
♂
(0 bytes)
()
11/25/2019 postreply
13:26:42