Orlando condo 空调问题求助

35年老房 房子在三楼 outdoor unit 在室外一楼。连接室内外的铜管Freon 线是埋在墙内进入地下的 需要经过楼下两户人家的drywall. 目前来了两个公司的都测了有泄漏而且排出了两个末端机器泄漏 只可能墙内或者地下。HOA不管 说是地主自己的事情 而且很可能不允许把新的管线装在外墙外面 影响美观(TNND)
各位有没有类似情况?更有可能是哪里泄漏?怎么排查比较好呢 必须打开drywall?
另外这种保险要怎么取证 file claim有啥特别重要事项吗?

所有跟帖: 

自己不会修就找人。这个保险不管。 -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 14:57:24

今天才买了一新的5547元。condo不一样,价格也不同 -lovecat08- 给 lovecat08 发送悄悄话 lovecat08 的博客首页 (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 15:01:55

他的问题是怎么说服楼下邻居同意打开他们的墙修他的空调管子,这很难的吧 -徒劳- 给 徒劳 发送悄悄话 徒劳 的博客首页 (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 16:54:17

可以开外墙,只是费用高。我开过外墙,wood frame /vinyl siding ,也不算太贵,可以承受。 -守月- 给 守月 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 17:34:18

vinyl siding还好办,如果是砖墙就麻烦了 -徒劳- 给 徒劳 发送悄悄话 徒劳 的博客首页 (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 19:22:54

stucco 砖墙的 晕死 -投宾- 给 投宾 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/17/2025 postreply 12:52:00

是的 外墙估计不让开 邻居也不好协调 -投宾- 给 投宾 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 19:05:00

简单办法换分体空调,外机放阳台,可以带两三个内机 -sneezy888- 给 sneezy888 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/16/2025 postreply 22:03:00

HOA不允许任何地方挂外机或者window unit。也没有中国楼房那种阳台啊 -投宾- 给 投宾 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/17/2025 postreply 12:59:00

常规的空调安装要求 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (282 bytes) () 09/17/2025 postreply 05:11:41

谢谢 也就是从离两端近的地方开始排查?这个房子的就是很长的管线 从三楼下来的 -投宾- 给 投宾 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/17/2025 postreply 12:51:00

您千万不要“教”技工。您自己查,不建议。 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (0 bytes) () 09/17/2025 postreply 15:39:35

概率比较大是在两头接口以及弯管处,墙内机会很小,重新检查所有焊接点,小泄露可用补漏剂 -黑熊觅食- 给 黑熊觅食 发送悄悄话 黑熊觅食 的博客首页 (0 bytes) () 09/17/2025 postreply 15:30:43