Condo 的HVAC closet 的天花板上漏水下来。楼上邻居的相应地方应该也是HVAC closet。
HOA的人去楼上邻居那里看了一下没看出什么问题来,据说楼上邻居叫了水管工来看过,也没看出问题来。HOA讲请HVAC工人来看。好像水管工可以用特殊的仪器探测墙后面或地板下面的的漏水。是不是应该请水管工带专用仪器来检查而不是HVAC工人?谢谢!
买一个红外线摄像的iphone attachment $250
-柠檬椰子汁-
♂
(80 bytes)
()
08/31/2025 postreply
19:07:15
•
谢谢回复
-Green_sky-
♂
(236 bytes)
()
08/31/2025 postreply
19:40:44
•
外行扯皮费劲,天花板漏水处开个口子一眼便知什么问题. 该谁负责
-硅谷码工头-
♂
(0 bytes)
()
08/31/2025 postreply
23:13:00
•
如果楼上楼下是一家人的话,这是最简单的方案
-Green_sky-
♂
(135 bytes)
()
09/01/2025 postreply
04:36:24
•
开了口该谁负责立刻清楚,楼上责任HOA自然让他负责关屋顶
-硅谷码工头-
♂
(0 bytes)
()
09/01/2025 postreply
07:22:00
•
clogged condensation drain
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
09/01/2025 postreply
02:28:10
•
这是很可能的
-Green_sky-
♂
(127 bytes)
()
09/01/2025 postreply
04:40:16
•
空调不连续制冷不产生大量冷凝水的时候不一定能看出问题。
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
09/01/2025 postreply
09:04:01
•
对
-Green_sky-
♂
(66 bytes)
()
09/01/2025 postreply
09:10:36
•
这个进程是对的。发现天花板漏水,先是楼上查看是否有肉眼可见的地方漏,没有由楼下开天花板找漏,才能确定谁的责任,
-守月-
♀
(259 bytes)
()
09/01/2025 postreply
07:57:17
•
谢谢上面各位
-Green_sky-
♂
(127 bytes)
()
09/01/2025 postreply
08:46:32