柠檬是专家,讲的是行话,一般机器是按18度设计制造。

如果租客喊热,检查机器最关键的第一步是测量出口处的温度,55度是标准,但实际考虑机器使用年数,60度以下也能接受。温差18度就是房间温度73度,有些地方政府要求节能,要求屋内温度75度,温差就是20度。

理论上,只要时间够,屋内的温度总能降下来,除非机器制冷功率太小,热源大于制冷量。

炎热夏天就有来临,如有人抱怨机器不好,先测量机器出口温度,55到60度,超过60度的“凉风”,当然没有55度左右的“冷风”好。汽车空调的冷气出口温度是35度左右。

所有跟帖: 

请教,那冬季热风有没有这20度说法? -pickshell- 给 pickshell 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/15/2025 postreply 03:38:25

如果是冷热二用热泵机,机器功率按制冷要求设计,机器制热不够加电热补充。 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (0 bytes) () 05/15/2025 postreply 05:16:32

没有,制热就是烧火烧电,比空调简单多了。 -柠檬椰子汁- 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (177 bytes) () 05/15/2025 postreply 08:12:11

哦,谢谢楼上2位解答。 -pickshell- 给 pickshell 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/15/2025 postreply 09:30:55