20度温差不是室内外温差,而是回风口和出风口温差。

回答: 说一下tenant用AC的问题sac2025-05-14 13:57:58

你去拿一个红外温度计到回风口和出风口量一下有20度就完了。

来修空调的人都是要你换机器,很没意思。

所有跟帖: 

柠檬是专家,讲的是行话,一般机器是按18度设计制造。 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (669 bytes) () 05/14/2025 postreply 21:04:32

请教,那冬季热风有没有这20度说法? -pickshell- 给 pickshell 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/15/2025 postreply 03:38:25

如果是冷热二用热泵机,机器功率按制冷要求设计,机器制热不够加电热补充。 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (0 bytes) () 05/15/2025 postreply 05:16:32

没有,制热就是烧火烧电,比空调简单多了。 -柠檬椰子汁- 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (177 bytes) () 05/15/2025 postreply 08:12:11

哦,谢谢楼上2位解答。 -pickshell- 给 pickshell 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/15/2025 postreply 09:30:55

20 degree rule— -Leo5568- 给 Leo5568 发送悄悄话 Leo5568 的博客首页 (7052 bytes) () 05/15/2025 postreply 16:57:39

请您先登陆,再发跟帖!