听起来像是进户电线接地不良,可以这样测试是你家还是别处电器漏电或电线绝缘被破坏:

回答: 新年烦心事--迷思般漏电情况naquerera2025-01-02 22:35:51

1. 如果整栋楼的接地符合规范,就是入户线路的地线上电位不高(比如说低于10v),无论你家电气漏电与否普通水龙头上都不应该麻手。您这种情况首先是入户的地线接地不良,那就是你的入户线路(公共线路)接地不符合规范,比如说接地线太细或者时间久了跟整栋楼的接地金属桩之间连接处生锈导致接地电阻变大大家都用电时漏电流大导致线路的地线电位过高,要解决这个需要测量大楼的接地电阻看是否符合规范,如果大楼本身接地电阻符合规范,那就是楼里公共线路地线在哪里连接不良,最有可能是入户地线有接头而接头时间长了氧化接触电阻增大。

正常情况下一个电器漏电流一般只有几mA,如果有成百上千个电器同时工作,比如说生活中用电高峰时刻晚上大家做饭时段,公共地线上的总漏电流可能达到几百mA甚至几A级别,如果接地电阻有20欧,2安的漏电就会让地线上电位达到40V,足以让人手麻了。所以我判断这不是您一家甚至某几家有电器漏电问题,除非某家的电器出了问题直接有大漏电到公用线路地线上。

2. 判断你家是否有严重漏电途径:把你家所有可能用到的电器全部打开,用万用表或者测电笔(有那种很灵敏的感应式测电笔)测量租客抱怨的水龙头对地电压,万用表ac电压测量一个表笔接水龙头金属部分另一个表笔手拿着看电压读数。

如果有30-50伏以上电压或者测电笔指示灯长时间点亮说明你家电器漏电,一个个关掉开着的电器,看关掉哪个电器时漏电电压突然降低说明这个电器漏电严重。然后进一步检查这个电器安装时接线是否规范,重点检查它的地线是否良好连接到插座的地线上,如果接地线连接良好,就验证了接地不良不是发生在你家里。

3. 解决问题的根本是要让(入户)线路接地良好,如果不是你家单独的电器严重漏电导致的问题,单靠你家没法妥善解决,因为你没法单独给自己家的线路弄一个良好接地,即便你家弄了良好接地,那整栋楼的漏电流就会走你家这个良好的接地通道,时间长了反而对你家造成危险,尤其在雷雨天的时候。对了,租客手麻是发生在雷雨天的时候还是平时?如果是发生在雷雨天泡浴缸的时候,那你需要让电工仔细检查您的浴缸接地是否良好。浴缸接地不好甚至没有接地的话雷雨天泡浴缸会有危险,虽然概率很低

请您先登陆,再发跟帖!