结论:Fan Limit Switch的温度设置问题 ==》室温达到设定温度后,风机有2-3次短暂重启的现象。

来源: yuanshangdu 2024-02-12 23:31:13 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (3044 bytes)
本文内容已被 [ yuanshangdu ] 在 2024-02-13 00:02:07 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

原求助贴:https://bbs.wenxuecity.com/fdcj/1812366.html

首先感谢smalllandlord,波大,andy99等网友建议。

现象:室温达到设定温度后,先炉头关闭,然后风机关闭。但是几分钟会有2-3次风机短暂重启的现象(炉头没有同时启动)。

结论:Fan Limit Switch的温度设置有问题。修改设置后,至多只有一次风机重启,应该是暖气炉的正常现象。

细节:

首先换了控制板,换过之后的现象还是一样。确认风机重启时,炉头并没有启动。

猜测是炉子的自我保护机制在起作用。拆下来的控制板又没有特别之处,百思不得其解。

后来网上学习了Fan Limit Switch的工作原理后,恍然大悟。

Fan Limit Switch主要有两个功能,利用双金属簧(Bimedal Coil)实现炉子的温度控制。

1. 控制风机的启动和关闭,通过设置ON Limit (建议150F), OFF Limit (建议100F)。

炉温达到ON Limit时,给风机通电。

炉温降低到OFF Limit时,给风机断电。

2. 炉子的过热保护,通过Safety Limit (建议200F).

如果炉温超过Safety Limit,切断变压器(120VAC ==> 24VAC)电源,从而关闭暖气炉。

过热保护的功能与本案无关。

 

Fan Limit Switch原来的设置是:OFF (100F) / ON (130F) / Safety (200F)。

修改后的设置是:OFF (100F) / ON (150F) / Safety (200F)。

修改后,风机至多启动一次。

如果OFF Limit和ON Limit间距太小的话,在风机关闭后,炉内的余温温度可能多次超过原来的ON Limit 130F,从而导致风机多次重启,把残留的热风吹走。

把ON Limit从130F改到150F后,至多有一次炉内余温温度超过150F,也就是风机至多重启一次。

参考资料:

Fan Limit Switch工作原理:https://www.youtube.com/watch?v=LiTWDAyt5Ug

Troubleshooting Fan Limit Switch: https://www.youtube.com/watch?v=Pyz9MxgHn5k

费用/成本:

温控器:$50。

控制板(Refurbished):$43。

时间:~10小时包括学习、采购时间。

 

提醒各位朋友,自己动手涉及水电等,需要了解当地法规。诸位看了想自己动手,自己还得做足功课。

所有跟帖: 

how do you reset limit switch? -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (167 bytes) () 02/13/2024 postreply 06:47:53

Thanks 波大!回复见内。 -yuanshangdu- 给 yuanshangdu 发送悄悄话 yuanshangdu 的博客首页 (1210 bytes) () 02/13/2024 postreply 09:14:19