主因是了那个外亭的房顶和房子接触的地方有问题,看不出有step flashing,由于整个亭子没有装gutter, 下面那个小小的kick out flashing, 根本不可能胜任雨水冲下来时作拦挡和引流,水进入stucco 墙内的破坏就形成了。
另那个半圆形的窗户可能装得不对, 如果是一个特别定制的结构,防水和怎样引流渗入水的功能肯定不同于普通有卖的窗户。
涉及到墙内墙外的破坏,正规来说纠正和修复一定不平宜,报保险吧。
