oubaiyin难题:我也凑个热闹

来源: chinomango 2020-11-02 20:08:42 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (1870 bytes)
本文内容已被 [ chinomango ] 在 2020-11-02 20:19:22 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

我没仔细看帖子,太乱了,要是一篇文章的话我会看的。我也查不到网友说的开关型号,因为我在美国。我的建议是由线路开始排障。a.买块Multimeter最便宜的也行,或者是一个台灯座可以方便连接或切断其接线的;b要一根转接电源线可以连到灯头或者开关附近。

1.取下故障灯头的灯泡,

2.首先判断接开关的两线中,哪根是火线,然后把它拆下包好。

3.另外的一根线应当接去灯头,用表量该线与灯头的某线应当为接通,表线不够长设法转接,例如灯头转插座,然后插转接线到开关附近。你也可以把火线直接接到该线上不用开关,那么灯头上某线可用电笔判断为火线。

4.加上故障灯头的灯泡,不亮表示零线故障。你也可以用表量:万用表250VAC一头接故障灯头零线,另一头接带电转接线的零线-先用电笔确认无误,应该没有电压,然后转欧姆档看连线电阻,数字表的1是无穷大即断路。

5 我好奇你说的某灯可由四处开启。那么关闭呢?也是四处随意关闭?

6.如果四处随意关闭,而且你确实用了瞬时开关-你该知道的-瞬态接通的开关松手后位置复原-你能确认吗?如果确实是瞬态开关而你又找不到控制器,那么它可能在开关内而且这个开关多半还要第三根线就是零线,火线也是指定端头,因为内电路需要供电。你可否提供该瞬态开关的接线图?另外,我建议你用传统的40W白炽灯泡试验,你现用的是啥灯泡?

7.如果关不了而你又用的是瞬态开关,可能是你没用40W白炽灯泡,或者开关内部坏啦,我倾向于没有另外的控制器存在。

所有跟帖: 

欧洲人常玩些新花样,多相开关灯控装置与美国的不同 -fuz- 给 fuz 发送悄悄话 fuz 的博客首页 (0 bytes) () 11/03/2020 postreply 15:33:22

对不起,回复晚了 -oubaiyin- 给 oubaiyin 发送悄悄话 oubaiyin 的博客首页 (3197 bytes) () 11/04/2020 postreply 11:41:40

灯泡c亮了?有戏!把粉线接到C上面(不要接下面),一根一根试,然后两根一起试 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (226 bytes) () 11/04/2020 postreply 14:34:01

师傅,当初我把封着的粉线拖出来接在开关上,您劝阻我别乱来的。 -oubaiyin- 给 oubaiyin 发送悄悄话 oubaiyin 的博客首页 (176 bytes) () 11/06/2020 postreply 09:25:36

暂时解决方法。。。 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (227 bytes) () 11/06/2020 postreply 09:53:12

哦,我也想到这点,明天试一试,谢谢师傅。 -oubaiyin- 给 oubaiyin 发送悄悄话 oubaiyin 的博客首页 (0 bytes) () 11/06/2020 postreply 11:46:12

喜大普奔,周末愉快!! -oubaiyin- 给 oubaiyin 发送悄悄话 oubaiyin 的博客首页 (371 bytes) () 11/07/2020 postreply 03:53:01

祝贺!... -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (193 bytes) () 11/07/2020 postreply 20:08:04

谢谢师傅。 -oubaiyin- 给 oubaiyin 发送悄悄话 oubaiyin 的博客首页 (252 bytes) () 11/07/2020 postreply 23:04:18