下水的U管会在洗脸池正下方的柜子里, 要等柜子到了再装。墙上的管口是按柜子的技术图纸要求做的
所有跟帖:
•
你的U管即P trap. 你目前的做法, 这里面的水, 因为没有vent平衡压力, 会被吸走.也可以装 p trap with
-PrimeryColor-
♀
(61 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:17:20
•
明白你说的vent。这个下水管汇聚到厕所下水。厕所下水道有vent一直通到屋顶
-SleepyLagoon-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:36:20
•
真难开导。 距离距离, 最关键。 不能超过5尺。到时闻臭味吧。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:39:34
•
从这到有vent的点,水不容易下。会形成:噪音(影响隔壁睡房),吸走U管水封(臭味),下水慢
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:51:40
•
我家厨房下水到vent是类似距离,类似原理,用了三年,没味道也没噪声
-SleepyLagoon-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
10:10:03
•
下水慢是肯定的,一样开墙做只差几块钱而已。
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
10:47:54
•
可能美国的venting方式和我们这不同,所以讲不到一起
-SleepyLagoon-
♀
(471 bytes)
()
08/15/2019 postreply
12:28:37
•
现在做loop最简单+省事
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:52:22
•
光loop, 如果loop不接vent, 或不加air admittance valve, 也没有用。有冲水时, 压力还是没法平
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
10:01:06
•
3“管loop对付1-1/2“sink足够了(4倍的面积)。
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
10:46:01