多谢各位出谋划策。今天在左右两边加了横向的木头。洗脸池左边会固定在stud上,右边在横向木上。外面是木板封起来。以后还加一层石膏板,然后是贴瓷砖。今天踢打了一下这面墙,很结实了。
下面帖子的更新
所有跟帖:
•
锯段4x4+开槽塞进去。强度跟打洞一样
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
08:27:27
•
铜管用compress接口方便+省钱。下水管要做个回形换气,下水快+没噪音
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
08:31:51
•
下水在这里没有vent, 会造成真空, 吸走p trap的水封, 下水道的臭味会出来。 苦大侠的回型换气是一种方法。
-PrimeryColor-
♀
(101 bytes)
()
08/15/2019 postreply
08:51:09
•
下水的U管会在洗脸池正下方的柜子里, 要等柜子到了再装。墙上的管口是按柜子的技术图纸要求做的
-SleepyLagoon-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:02:49
•
你的U管即P trap. 你目前的做法, 这里面的水, 因为没有vent平衡压力, 会被吸走.也可以装 p trap with
-PrimeryColor-
♀
(61 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:17:20
•
明白你说的vent。这个下水管汇聚到厕所下水。厕所下水道有vent一直通到屋顶
-SleepyLagoon-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:36:20
•
真难开导。 距离距离, 最关键。 不能超过5尺。到时闻臭味吧。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:39:34
•
从这到有vent的点,水不容易下。会形成:噪音(影响隔壁睡房),吸走U管水封(臭味),下水慢
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:51:40
•
我家厨房下水到vent是类似距离,类似原理,用了三年,没味道也没噪声
-SleepyLagoon-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
10:10:03
•
下水慢是肯定的,一样开墙做只差几块钱而已。
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
10:47:54
•
可能美国的venting方式和我们这不同,所以讲不到一起
-SleepyLagoon-
♀
(471 bytes)
()
08/15/2019 postreply
12:28:37
•
现在做loop最简单+省事
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
09:52:22
•
光loop, 如果loop不接vent, 或不加air admittance valve, 也没有用。有冲水时, 压力还是没法平
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
10:01:06
•
3“管loop对付1-1/2“sink足够了(4倍的面积)。
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
10:46:01
•
看着像欧洲的,什么牙?
-聊聊看-
♂
(0 bytes)
()
08/15/2019 postreply
13:51:30