1. 相差12度是怎么测的? 2. 一般要差17-20度的依据是什么?
所有跟帖:
• 是灌410A 的人测的我们在旁边看见的。 17-20度是在网上查到的 -babybob- ♀ (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 07:06:14
• 1. 正确的作法是测low side的压力,看看是不是对应温度下的饱和蒸汽压。这个温度是指蒸发器附近的温度。2. 17-20度是 -ZuoLuo- ♂ (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 07:25:16
• 2. 相差17-20度是没有道理的。 -ZuoLuo- ♂ (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 07:27:11
• 是这样的啊 也就是说17-20度不是说的这两个管子的温差 谢谢! -babybob- ♀ (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 12:29:09