今天下午把空调的A coil 换好了,室外的两个粗细铜管温度相差12度 室外温度75度左右,早晨下了小雨,这样的温差合适吗?一般的不是17-20度吗?是不是他们没给加够freon (401A)?多谢!
空调换好了 但是又有新问题来了
所有跟帖:
•
1. 相差12度是怎么测的? 2. 一般要差17-20度的依据是什么?
-ZuoLuo-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2018 postreply
05:24:59
•
是灌410A 的人测的我们在旁边看见的。 17-20度是在网上查到的
-babybob-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2018 postreply
07:06:14
•
1. 正确的作法是测low side的压力,看看是不是对应温度下的饱和蒸汽压。这个温度是指蒸发器附近的温度。2. 17-20度是
-ZuoLuo-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2018 postreply
07:25:16
•
2. 相差17-20度是没有道理的。
-ZuoLuo-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2018 postreply
07:27:11
•
是这样的啊 也就是说17-20度不是说的这两个管子的温差 谢谢!
-babybob-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2018 postreply
12:29:09
•
所讲的17度温差大概是这个意思
-上海大男人-
♂
(395 bytes)
()
06/01/2018 postreply
17:29:48
•
非常感谢!就是担心加的冷媒量不够 使制冷效果不好
-babybob-
♀
(0 bytes)
()
06/02/2018 postreply
09:56:25
•
出风口 进风口 相差只有八,九度 是说明冷媒量不够吗?
-babybob-
♀
(0 bytes)
()
06/02/2018 postreply
09:59:08
•
不是,看出风口与主机距离,管道保温层,鼓风机功率等。新款空调多为缓风设计,温差没有那么大,舒适度好
-fuz-
♂
(0 bytes)
()
06/03/2018 postreply
11:24:23
•
非常感谢!因为刚刚换了A coil 担心给加的冷媒量不够 影响制冷效果 但又不懂 所以上这请教大家 多谢大家的解疑
-babybob-
♀
(0 bytes)
()
06/03/2018 postreply
13:08:56