你应该知道室内那些插座,或者开关没有电。它们应该就是那个breaker管的。
关总电闸. 逐个拆掉有关的插座和开关. 火线(黑线)要分开。这样可以隔离故障点。
合上总开关,合上那个breaker. 这时,它应该不会跳闸。如果它跳闸,说明从breaker到第一个插座或开关的线路有问题.
若不跳闸,可用tracer找到第一个开关或插座,在断电时接上开关或插座。开电验证。
这样虽然麻烦,但比请电工便宜。
楼上几位,谢谢大家,我现在就准备用1个个拆的办法来试,但有些问题就是:
-Tendy-
♂
(168 bytes)
()
07/23/2023 postreply
13:05:16
•
买个新的来试试?
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
07/23/2023 postreply
14:05:09
•
简单:比如说坏的那个breaker是20A, 把旁边一个已知好的20A换过去。
-indexguy-
♂
(162 bytes)
()
07/23/2023 postreply
14:07:31
•
多谢各位, 查下来就是一个插坐烧坏短路, 把它里面的两根线断开, 包好, 其他的同连那个Breaker
-Tendy-
♂
(240 bytes)
()
07/23/2023 postreply
14:26:36