现换了breaker 但是失败, 就是off 以后没有办法再On了,一on 就会弹回到off,
而换了几个 breaker 都是这样的 , 取下来用电表量量都是( on-0.14, off -1.) 所以看来 breaker
没有问题。请电工师傅来他会不会要打开墙修电线?
现换了breaker 但是失败, 就是off 以后没有办法再On了,一on 就会弹回到off,
而换了几个 breaker 都是这样的 , 取下来用电表量量都是( on-0.14, off -1.) 所以看来 breaker
没有问题。请电工师傅来他会不会要打开墙修电线?
•
seems there is a short somewhere along the circuit. open and ve
-leslieking-
♂
(0 bytes)
()
07/23/2023 postreply
08:09:00
•
先把烧的发黑的插座卸了试试。但愿线路没有受损。
-jsl609-
♀
(0 bytes)
()
07/23/2023 postreply
08:45:29
•
先拆开换掉那个烧黑了的插座,里面的线短路了。
-TBz-
♂
(0 bytes)
()
07/23/2023 postreply
08:55:43
•
是插坐有点烧焦, 但拆开后, 里面完好, 找不到何处短路, 换了新的,但也没用。
-Tendy-
♂
(0 bytes)
()
07/23/2023 postreply
10:30:23
•
从断路器那里量一下负载端也就是插座端的电阻
-TBz-
♂
(288 bytes)
()
07/23/2023 postreply
11:28:49
•
把circuit breaker 拆下来,再用万能表量量插座有没有短路?
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
07/23/2023 postreply
11:29:25
•
那个breaker管的电路还是短路.
-indexguy-
♂
(569 bytes)
()
07/23/2023 postreply
11:56:17
•
楼上几位,谢谢大家,我现在就准备用1个个拆的办法来试,但有些问题就是:
-Tendy-
♂
(168 bytes)
()
07/23/2023 postreply
13:05:16
•
买个新的来试试?
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
07/23/2023 postreply
14:05:09
•
简单:比如说坏的那个breaker是20A, 把旁边一个已知好的20A换过去。
-indexguy-
♂
(162 bytes)
()
07/23/2023 postreply
14:07:31
•
多谢各位, 查下来就是一个插坐烧坏短路, 把它里面的两根线断开, 包好, 其他的同连那个Breaker
-Tendy-
♂
(240 bytes)
()
07/23/2023 postreply
14:26:36