如果一个超载进入保护,另一个也会超载进入保护,不管如何处理都会。这时要微调输出电压。
这么大的电源一定是多相软起动的。如果你要供电炉丝-冷态电阻低,裕量很重要;如果是大电感电容,更要小心。
如果一个超载进入保护,另一个也会超载进入保护,不管如何处理都会。这时要微调输出电压。
这么大的电源一定是多相软起动的。如果你要供电炉丝-冷态电阻低,裕量很重要;如果是大电感电容,更要小心。
•
谢谢,那太好了,我先单个测试看看,如够用就不并了。