不一样,我已补发照片,这里再发一次。“一个平面”-垂直差一寸水平差3寸

本帖于 2023-04-08 11:18:24 时间, 由普通用户 chinomango 编辑

所有跟帖: 

你的基础还真有趣。 the sill plate 是2x6, not 2x4. 所以,2x4的割掉一点,在2x6中间 -PrimeryColor- 给 PrimeryColor 发送悄悄话 (136 bytes) () 04/08/2023 postreply 18:20:15

最小的垫片需要2x2“还是LA,本地搞不好要3x3 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (0 bytes) () 04/08/2023 postreply 20:09:31

既然不是sill plate, 切断或切2寸都没有关系啊。再加blocking也行. 如果要做sheath。 -PrimeryColor- 给 PrimeryColor 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/08/2023 postreply 20:27:55

下面是 icc 推荐的。 所有部件都符合 icc or icbo 的code要求。 -PrimeryColor- 给 PrimeryColor 发送悄悄话 (478 bytes) () 04/08/2023 postreply 18:36:12

这个我读过,封面的铁件已经没有了,不然比较适合 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (0 bytes) () 04/08/2023 postreply 20:06:56

加板做shear wall 麻烦,code不要求的话,加斜档做成truss 实际上更牢固。 -PrimeryColor- 给 PrimeryColor 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/08/2023 postreply 19:01:41

这个要设计师签字 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (0 bytes) () 04/08/2023 postreply 20:15:43

如果brace is required, 那就按城市的既定方针办。truss只是提议,让自己放心。 -PrimeryColor- 给 PrimeryColor 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/08/2023 postreply 20:36:29

也可以切掉1/2 寸混凝土。 -PrimeryColor- 给 PrimeryColor 发送悄悄话 (153 bytes) () 04/08/2023 postreply 19:14:00

这个不行,2x6下面还有1x6的水泥,造成侧面螺栓离地基上面太近,强度不足 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (0 bytes) () 04/08/2023 postreply 20:15:06

可以多切一点…形成斜面....不再出馊主意了 LOL。 -PrimeryColor- 给 PrimeryColor 发送悄悄话 (42 bytes) () 04/08/2023 postreply 20:43:51

请您先登陆,再发跟帖!