讨论请教一个电路的技术问题。和汽车无关。

一个小房子的空调暖气温控仪换了,正好有以前家里换下来的一个旧的换上去,但是有点状况。

从空调暖气那头出来的线路是四根,红,绿,黄,白。

以前的温控仪是五个接头,绿,黄,白,还有红的有两个接头,分别是Rh,RC。红线接到了Rh上,然后在Rh和Rc 之间用电线搭了个桥。

现在的温控仪只有一个R,没有Rh和Rc 的区别. 但是它多出来一个C接头。

我就按四个颜色对应接了,C空着。

现在的问题是两个症状。空调一启动后屏幕就不显示任何信息了,空白。我查了网上信息,这种情况好像是属于线路供电不足方面的问题,需要“add the resistor at the equiptment side between W and C, not at the thermostat!"。问题是我现在买不到这个电阻,温控器本来是有附带的但是找不到了。

还有一个问题是空调启动后就不停,设在75度后来到71度都不停。我只能把温度仪拆开才能停。

我在想以前的温控仪的RC和新温控仪上的C是不是一个概念,如果那样的话我也可以试试把R和C连接起来试试,但是理论上不懂是否可行。有人明白吗?

主要担心的是网上教程说了不能在thermostat 上接。万一我这样实验搞错了应该只会毁温控不会弄坏炉子吧。

买个新的也就二三十块钱,主要是想借机学习一下,另外旧物如果能利用也是环保。

 

所有跟帖: 

买新的!不折腾!有空再仔细研究一下 -tomcat801- 给 tomcat801 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 11:55:48

C 是common wire 要接,否则电源电流没有回路了 -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 11:56:48

按照网上信息,不是个个的C都要接通的。四根线的一般就直接各自接不用管C的。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:22:36

从空调暖气那头出来的线路是四根?是那儿4 根?电源,heat,cool,fan就是4根,还应该有个common wire -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:26:08

比較舊的(例如樓主的)只用4條綫 如果有spared的綫 -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (164 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:31:14

如果只有四根也应该是有一个common c 的,这根应该接到温控的common c -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:35:40

不對 C不是必要的 只是供電給thermostats而已 -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:38:07

No,电路必须有回路,他的老设备一定是cool和fan是连一根线了,另一个要连C,湿控上的G不要连,绿色连C -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:48:03

给你多提供点信息吧。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (220 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:02:24

这有个介绍 -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (151 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:14:25

有意思,我来学习了。谢谢。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:28:59

根据这个解释,不是简单把绿线接C就完事 , 还需要到炉子那去把绿线改接一下。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:34:14

你別折騰了 那是爲了能用新型的themostats(需要C來供電) 但又沒有第5根綫的workaround -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (140 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:38:47

just did some research,ur right:-)。只是有些model thermostat -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (117 bytes) () 09/09/2020 postreply 14:15:04

樓主也別折騰在HVAC加電阻了 買個便宜的不用電的機械式 或便宜的用電池的電子式就可以了 -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (177 bytes) () 09/09/2020 postreply 15:54:26

thermostats的功能不是供電給HVAC 只是jump兩根綫而已 -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (449 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:03:06

那你真的理解错了,就是没有C,墙里出来就是四根线,红,黄,绿,白。都有对应颜色的接口。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:53:45

应该是绿色的连温控C,不连G -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:57:46

没有多余的线。很多空调暖气就是四根线的。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:56:57

common wire 是一定要接的 -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:29:00

呵呵,那你说往哪里接,出来就只有四根线。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:55:59

应该是绿色的连C,湿控上的G fan 空着 -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:59:30

感覺是你那更舊的是壞的 -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (202 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:02:26

旧的那个应该不是坏的,当初是为了升级拆下来的。是打算买最便宜的,便宜房子只能配便宜货嘛。如果像你说的C要接通电,那我从红线上接过 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (65 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:21:07

你這個舊的只是support C而已 這樣就不用裝電池了 -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (316 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:27:37

你说得靠谱,我的就是不用电池的。那是不是应该把C接到红线上呢,但是网上的教程里没有这个动作啊。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:55:09

不是 Rc和C完全不同 -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (204 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:07:54

The AC furnace controller board? -小氣鐵公雞- 给 小氣鐵公雞 发送悄悄话 (156 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:47:28

两年前我在这儿说过有个菲律宾佬我换整个系统时和他吵了一大架 -MoonRiverMe- 给 MoonRiverMe 发送悄悄话 MoonRiverMe 的博客首页 (163 bytes) () 09/09/2020 postreply 14:20:31

Heat pump和furnace 又不一样,连个instruction 都没有 -MoonRiverMe- 给 MoonRiverMe 发送悄悄话 MoonRiverMe 的博客首页 (44 bytes) () 09/09/2020 postreply 15:25:27

我来说几句。。。 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (3351 bytes) () 09/09/2020 postreply 15:47:31

这个楼主有新的update吗?slow-quick说的挺详细 -leileileilei- 给 leileileilei 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/11/2020 postreply 19:58:10

请您先登陆,再发跟帖!