比較舊的(例如樓主的)只用4條綫 如果有spared的綫

来源: violinpiano 2020-09-09 12:31:14 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (164 bytes)

樓主倒是可以去HVAC看看在那頭有沒有接到C (沒有的話 就自己選一條spared的接) 這樣themostats這頭就可以從HVAC供電了。

所有跟帖: 

如果只有四根也应该是有一个common c 的,这根应该接到温控的common c -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:35:40

不對 C不是必要的 只是供電給thermostats而已 -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:38:07

No,电路必须有回路,他的老设备一定是cool和fan是连一根线了,另一个要连C,湿控上的G不要连,绿色连C -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:48:03

给你多提供点信息吧。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (220 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:02:24

这有个介绍 -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (151 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:14:25

有意思,我来学习了。谢谢。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:28:59

根据这个解释,不是简单把绿线接C就完事 , 还需要到炉子那去把绿线改接一下。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:34:14

你別折騰了 那是爲了能用新型的themostats(需要C來供電) 但又沒有第5根綫的workaround -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (140 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:38:47

just did some research,ur right:-)。只是有些model thermostat -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (117 bytes) () 09/09/2020 postreply 14:15:04

樓主也別折騰在HVAC加電阻了 買個便宜的不用電的機械式 或便宜的用電池的電子式就可以了 -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (177 bytes) () 09/09/2020 postreply 15:54:26

thermostats的功能不是供電給HVAC 只是jump兩根綫而已 -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (449 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:03:06

那你真的理解错了,就是没有C,墙里出来就是四根线,红,黄,绿,白。都有对应颜色的接口。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:53:45

应该是绿色的连温控C,不连G -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:57:46

没有多余的线。很多空调暖气就是四根线的。 -二胡一刀- 给 二胡一刀 发送悄悄话 二胡一刀 的博客首页 (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:56:57