樓主倒是可以去HVAC看看在那頭有沒有接到C (沒有的話 就自己選一條spared的接) 這樣themostats這頭就可以從HVAC供電了。
比較舊的(例如樓主的)只用4條綫 如果有spared的綫
所有跟帖:
• 如果只有四根也应该是有一个common c 的,这根应该接到温控的common c -yddad- ♂ (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:35:40
• 不對 C不是必要的 只是供電給thermostats而已 -violinpiano- ♂ (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:38:07
• No,电路必须有回路,他的老设备一定是cool和fan是连一根线了,另一个要连C,湿控上的G不要连,绿色连C -yddad- ♂ (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:48:03
• 给你多提供点信息吧。 -二胡一刀- ♂ (220 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:02:24
• 这有个介绍 -yddad- ♂ (151 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:14:25
• 有意思,我来学习了。谢谢。 -二胡一刀- ♂ (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:28:59
• 根据这个解释,不是简单把绿线接C就完事 , 还需要到炉子那去把绿线改接一下。 -二胡一刀- ♂ (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:34:14
• 你別折騰了 那是爲了能用新型的themostats(需要C來供電) 但又沒有第5根綫的workaround -violinpiano- ♂ (140 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:38:47
• just did some research,ur right:-)。只是有些model thermostat -yddad- ♂ (117 bytes) () 09/09/2020 postreply 14:15:04
• 樓主也別折騰在HVAC加電阻了 買個便宜的不用電的機械式 或便宜的用電池的電子式就可以了 -violinpiano- ♂ (177 bytes) () 09/09/2020 postreply 15:54:26
• thermostats的功能不是供電給HVAC 只是jump兩根綫而已 -violinpiano- ♂ (449 bytes) () 09/09/2020 postreply 13:03:06
• 那你真的理解错了,就是没有C,墙里出来就是四根线,红,黄,绿,白。都有对应颜色的接口。 -二胡一刀- ♂ (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:53:45
• 应该是绿色的连温控C,不连G -yddad- ♂ (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:57:46
• 没有多余的线。很多空调暖气就是四根线的。 -二胡一刀- ♂ (0 bytes) () 09/09/2020 postreply 12:56:57