高压表应关掉和中间管的通路,低压要和中间管接通,制冷时低压应小于100PSI, 高压高于100.
如果我没记错的话
所有跟帖:
•
我看了几个,都是高低压都关闭着测量,空调启动后正常运转时,低压30到60左右,高压150左右
-色大胆小-
♂
(26 bytes)
()
06/11/2014 postreply
19:41:47
•
如果coupler是这样的,那大概没拧紧
-满地找牙-
♂
(637 bytes)
()
06/11/2014 postreply
19:43:23