测压力我理解不打开阀门,只有要加制冷液时才打开。难道我错了?

回答: 阀门有没开对?MoonRiverMe2014-06-11 19:13:21

所有跟帖: 

如果我没记错的话 -MoonRiverMe- 给 MoonRiverMe 发送悄悄话 (91 bytes) () 06/11/2014 postreply 19:36:50

我看了几个,都是高低压都关闭着测量,空调启动后正常运转时,低压30到60左右,高压150左右 -色大胆小- 给 色大胆小 发送悄悄话 色大胆小 的博客首页 (26 bytes) () 06/11/2014 postreply 19:41:47

如果coupler是这样的,那大概没拧紧 -满地找牙- 给 满地找牙 发送悄悄话 满地找牙 的博客首页 (637 bytes) () 06/11/2014 postreply 19:43:23

请您先登陆,再发跟帖!