两个儿子,轮流上阵。。。
今天带小的。
有房客留言暖气不灵了。这大冷天的。。。
第一要务,去了一看,两根THERMOSTAT红白线捏一起,行了。。
去HD先买一个新的,再加上下面一个房子据说厨房柜子下面漏水,买了几个RUBERBOOTS备用。。
回去几分钟换了。
再做下一件事。有一个房间插座没电。。让他打着手电筒在地下室学着找线,找到以后顺着走到了一个接线盒,打开盖子里面一大把线。。
理顺了一量没电。。接着找顺着走一直到配电箱。。不知道哪个鬼人把这根线从断路器拔了。。
把黑白线分别接好,应该没问题了。
再去另一个房子。。
楼下这家,洗手池子底下的管子当初接的不对,胡弄上的,漏水。把接口拆开,还得去HD买一个小号的RUBBERBOOTS,把那几个退了。套进去上下两端螺丝上紧。
再一个是楼上,厨房池子下面双水眼的管子也是当初装的时候做得不好,老掉下来。给换了个垫圈上紧,再找根铁丝绑上省得又掉下来。
房子接手过来,经常继承很多以前的问题,原来装的水电做的人不专业,需要用一些标准程序里没有的招数。我也是懒得都给他们拆了重新做一遍,能弄好了不出问题就算了。
这几天冷,我那两个浴室全做再等几天。他们年初才走呢。