我看到修空调的人,把室外空调机里的电线盒里两组线碰在一起,本来不转的电扇风叶就转起来了。

来源: Sunblue 2022-09-03 15:31:10 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (144 bytes)
本文内容已被 [ Sunblue ] 在 2022-09-03 15:36:08 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

不懂空调结构和接线的人,不能这样试吧?

BTW: 这个空调不是分体,而是一体的室外机。

所有跟帖: 

管你什么机,温控器内的电线接上就是给了信号,能转就是温控器问题,人都不用出房子的 -周老大- 给 周老大 发送悄悄话 周老大 的博客首页 (0 bytes) () 09/03/2022 postreply 17:55:09

修理的一个原则就是从最简单最便宜的查起,这样就算最后请人修也不冤 -周老大- 给 周老大 发送悄悄话 周老大 的博客首页 (0 bytes) () 09/03/2022 postreply 17:59:41

第一步应该假设是温控坏了而不是空调坏了。而温控检查只需要量一下空调控制线在显示冷却时有没有电压 -周老大- 给 周老大 发送悄悄话 周老大 的博客首页 (0 bytes) () 09/03/2022 postreply 18:06:52