初步结论如下
主要原因: 主卫地热早晚设在80F;而HVAC制冷设在72F。地热与cooling互相伤害。我以前不知道房子有地热,也没有查过主卧。
次要原因:制冷导管密封不好,泄漏压缩冷气。
预计会有节省至少1/3能耗。
谢谢大家
•
你家小牛典型花旗人,冷气开得像冬天一样冷,暖气开得像夏天一样热
-sneezy888-
♂
(0 bytes)
()
08/24/2022 postreply
10:56:00
•
不是这个问题吧,问题是地暖和空调同时开
-米奇的厨房-
♂
(0 bytes)
()
主卫地热温度只是地砖的温度,不太可能影响室温太多。
-seasnowman-
♂
(0 bytes)
()
08/24/2022 postreply
17:13:00
•
主要原因还是冷媒泄漏导致压缩机持续工作时间太长。
-seasnowman-
♂
(0 bytes)
()
08/24/2022 postreply
17:15:00
•
这和竟然没想到
-弯刀月-
♂
(0 bytes)
()
08/24/2022 postreply
17:27:00