所以安装SS完全没有必要吗?
所有跟帖:
•
多1个东西多1个麻烦,再说这不是原厂设计的
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
06/19/2022 postreply
11:08:17
•
Safety switch 非常有必要,避免大的损失。。。
-slow_quick-
♂
(394 bytes)
()
06/19/2022 postreply
11:30:06
•
上次就问了,他说bleach没用,他倒了半桶白醋进去,而且说锈的厉害,只能定期吸
-sac-
♀
(0 bytes)
()
06/19/2022 postreply
11:48:40
•
全堵的情况下,白醋根本没用
-indexguy-
♂
(195 bytes)
()
06/19/2022 postreply
13:16:52
•
我自己通过下水道的排水管,但是这个内盘的排水管是要打开Air handler的,我不会。tech说每个月都要倒白醋清洁
-sac-
♀
(0 bytes)
()
06/19/2022 postreply
21:09:51
•
水位开关非常重要,现在新装的空调都有水位开关。
-indexguy-
♂
(438 bytes)
()
06/19/2022 postreply
13:08:06
•
多谢提醒!我明天问问tech,这个空调挺老的,16年了
-sac-
♀
(0 bytes)
()
06/19/2022 postreply
21:11:44