就是内盘上。外盘上好像没有。我可以再跟tech确认一下。
外盘应该有冷凝排水管道,这个我也要跟tech确认。我自己家的是有的。我觉得排水管道应该是code要求的。
空调是16年的carrier,室内机和室外机吨数不一样,一个是3.5一个是4吨。switch是PM去年装上的。
再次感谢你的分析和解答!
就是内盘上。外盘上好像没有。我可以再跟tech确认一下。
外盘应该有冷凝排水管道,这个我也要跟tech确认。我自己家的是有的。我觉得排水管道应该是code要求的。
空调是16年的carrier,室内机和室外机吨数不一样,一个是3.5一个是4吨。switch是PM去年装上的。
再次感谢你的分析和解答!
•
我错了,是只有内盘的safety switch...
-slow_quick-
♂
(781 bytes)
()
06/19/2022 postreply
11:15:30
•
是的,刚刚跟tech确认,他说只有一个switch,租客也发来短信,说
-sac-
♀
(343 bytes)
()
06/19/2022 postreply
11:40:51
•
我猜测冷凝水排泄管是这个:
-slow_quick-
♂
(303 bytes)
()
06/19/2022 postreply
11:55:25
•
对不起,放了个原来的图片。现在加了黄线
-slow_quick-
♂
(0 bytes)
()
06/19/2022 postreply
16:22:03
•
多谢指点!我也不清楚排水管道是怎么走的,明天问一下tech回来更新
-sac-
♀
(0 bytes)
()
06/19/2022 postreply
21:05:08