一般空调压缩机会连续工作10分钟以上,温度下降才关机。short-cycling时,压缩机只工作十秒左右,就停机。过一段时间又开机,又很快停机。这样,空调就“不工作”,温度降不下来。
其中一个原因就是air handler的排水管堵了。压缩机开机后,冷凝水开始流出,若不能排出air handler, 水面上升就会触发safety switch, 断开压缩机。若排水管不是全堵,过一段时间水面下降,safety switch又合上了,压缩机又工作了。反复循环。
一般来说,air handler的排水管通到下水道(也有例外的)。外接水盘的排水管通到屋外。通常,外盘的排水管基本不排水,所以很少堵。空调工的意思是打开safety switch接口,让水流到外盘,再流到室外。这样,可以解燃眉之急。
但是,这样做的前提就是外盘排水管排水通畅,否则,水会从外盘溢出来到天花板,这样就损失惨重了。
根据的解决办法,是疏通air handler的排水管。Good luck!