2015年3月安装的 Airtemp Heater 和 A/C Unit. Heater 是 用gas的。
昨天房客来个email讲:没有热空气 从通风口吹出来, Heater fan 仍然在运转,但没有热气流出。
房客讲他们每两个月换一次 filter.
过去看看了一下,还是不能light up gas heater. 这个房子的Heater 以前没坏过。
请教一下,这可能是什么问题 (是大的问题还是问题?)。
谢谢。
• check error code (on the back side of cover) -borisg- ♂ (0 bytes) () 03/29/2022 postreply 07:06:23
• thanks borisg, is that big problem ? -紫檀吧主- ♀ (0 bytes) () 03/29/2022 postreply 07:07:36
• Ignitor is bad. Less than 30 dollars -QinHwang- ♂ (0 bytes) () 03/29/2022 postreply 07:35:55
• Usually, how much the HVAC Tech will charge for replacing ig -紫檀吧主- ♀ (227 bytes) () 03/29/2022 postreply 08:04:08
• If you don't see ignitor glow after induct fan start 45 sec, -PtLandlord- ♂ (35 bytes) () 03/29/2022 postreply 07:45:15
• could be inducer motor bad or bad vacuum switch... -borisg- ♂ (0 bytes) () 03/29/2022 postreply 07:50:02
• If ignitor need replace, how much be charged for HVAC Person -紫檀吧主- ♀ (0 bytes) () 03/29/2022 postreply 07:57:06
• 各种sensor都可能不点火,先查error code -位酷哥- ♂ (0 bytes) () 03/29/2022 postreply 08:48:00
• 听波大的。去读LED摩斯码(红灯闪几长几短) -位酷哥- ♂ (0 bytes) () 03/29/2022 postreply 08:44:00
• 多打个字不行吗?波大给你打成B大。听得怪怪的。 -DD2020- ♂ (0 bytes) () 03/29/2022 postreply 11:43:51
• ok. Thanks a lot. -紫檀吧主- ♀ (0 bytes) () 03/29/2022 postreply 08:48:24