任何管接头都有可能,第一次加冷媒修漏了吗?

来源: 上海大男人 2022-01-05 19:40:14 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (557 bytes)

如果确定是coil部分,要确定是coil 本身,还是接头处有问题?确认漏冷媒的地方很难,换coil 更是比较大的工程,要把冷媒从机器里抽出,然后换上新coil,完工后充氮气压力测试,需要在一定的时间内保持压力不变。肯定不再漏了,要把氮气全部抽出,机器内形成真空,也需要在一定时间内保持真空。最后才是加冷媒。

一般压力测试和真空测试都各需几个乃至十几个小时,太便宜开价的工程要警惕。

所有跟帖: 

要是R22的机子,最好整个换成R410a的新机子。R22是要淘汰的 -pssci- 给 pssci 发送悄悄话 pssci 的博客首页 (0 bytes) () 01/05/2022 postreply 19:49:53

空调是2013年的,不太旧。多谢各位的回复,我明天再问问师傅。 -投资好好- 给 投资好好 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/05/2022 postreply 20:30:16