再起一贴。易木和slow_quikc提到的AFCI 是个好主意。

来源: PtLandlord 2021-12-23 18:16:56 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (402 bytes)

这些年我发现电起火主要原因不是电流过载。大多数是因为接触不良产生arcing。这些arcing不会触发过载保护。但会引起火灾。arcing大部分是发生在螺丝松动。我发现了至少20起开关,插座融化。试想一下,如果墙里注入了paper insulation. 起火的概率比较大。如果AFCI 可以防止arcing,应该是个好主意。

所有跟帖: 

我装过几个AFCI插座,是因当时县里的检查员的要求。 -易木- 给 易木 发送悄悄话 易木 的博客首页 (235 bytes) () 12/23/2021 postreply 18:58:30

新建得房子,所有插座,120v的必须要afci. 离水近的要同时afci gfci -tallcuterich- 给 tallcuterich 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/23/2021 postreply 22:17:00

我翻新了一个房子,刚fail了final inspection. no afci protection for all 120 -tallcuterich- 给 tallcuterich 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/23/2021 postreply 22:21:00

我得仔细看看那个新点的房子有多少个AFCI -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 12/24/2021 postreply 10:39:24